Проблема с МТ-16S2H
При инициализации модула, согласно временной диагремме в инструкции:
ставим на порт команду,
затем ставим 1 на вход Е,
ставим 0 на вход Е,
переходим к следующей команде.
модуль не инициализируется, верхняя строка оказывается залита черным, а нижняя чистой. больше никакой реакции при таком подходе от модуля добиться не удается.
Петухов
24 апреля 2005 00:11

Id сообщения: 363

Выдерживаются ли временные параметры (времена предустановки) кода команды, сигналов RD/WR и A0 перед E=1 и длительность E=1?
Выдерживается ли время между командами?
Сделана ли процедура инициализации по нашему PDF?

Если все это делается, то проверьте питание модуля, отсутствие выбросов и провалов напряжения питания, форму управляющих сигналов на пинах модуля.

Больше ничего посоветовать не могу.
Если нужно, могу выслать по email пример программы для вывода на этот модуль - на ассемблере для MSC51.
Гость
26 апреля 2005 13:56

Id сообщения: 366

Да, пример программы не помешает, вышлите пожалуйста на leid@rambler.ru


Код подтверждения:
Для зарегистрированых:
Логин
Пароль
Забыл пароль Регистрация Поиск


Телефоны офиса компании МЭЛТ:
тел: (495) 662-4414
e-mail: sales@melt.com.ru
ICQ: 221-319-648
Skype имя: melt-mos

Фактический адрес: 111024, Москва, Андроновское шоссе, д.26

Adress: 111024, Moscow, Andronovskoe highway, 26.

Адрес для корреспонденции: 109145, г. Москва, а/я 37, ООО "МЭЛТ".

Address for mail:  109145, Moscow, post box 37, MELT Ltd..

Продукция | Печатные платы | Сборочно-монтажные услуги | Документация | Цены | Новости | Контакты | Купить | Форум
создание - prorock web-soft